yan1393859704 发表于 2024-3-1 17:40:58

安川变频器的常见故障处理方法

  安川变频器性能惊人、用途广泛、使用维护简单、带有用户自编程功能,无论在哪方面都与以往的小型变频器有突破性的提高,它将提高所有小型机械的等级。当然任何机械的东西也不可能终生不维修,平常在使用中也经常会出现各种故障,以下小编就给大家讲讲安川变频器常见故障处理方法,希望能够帮助到大家。

  01,OC过电流问题说明:OC为变频器较为常见故障,通常分为外部原因和内部原因。

  安川变频器外部原因:

  (1)机械结构和参数设置,开环控制主要检查电缆是否存在短路,确认电机的电源线的绝缘是否良好。

  (2)检查机械部分是否被卡住(制动器是否能*打开),电机的加减速时间是否合适。

  (3)闭环控制系统中,注意检查编码器的接线,对地绝缘情况,通过TRACE判断编码器数值反馈是否正常,编码器以及PG卡固定是否良好等。

  (4)输出侧接触器闪断,造成瞬间电流增大,检查控制回路线路是否存在虚接。

  (5)由于干扰而发生误动作,检查控制回路的接线、主回路的接线、接地线,充分采取抗干扰对策。

  安川变频器内部原因:

  (6)安川变频器本身的检测元件损坏,变频器上电(未运行状态下且确认电流正常情况时)报出该故障,此时应考虑更换驱动板或交流互感器。

  (7)对于部分变频器,IGBT异常也会导致该故障报。

  02,OV主回路过电压

  问题说明:主回路直流电压超过过电压检出值,故障发生后,若不及时处理,极易造成故障扩大化,例如电气防火灾等。

  (1)上升运行过程中设备正常,下降运行时设备报OV故障的;

  一种是带能量回馈装置(整流单元)的,装置未运行致使电能不能回馈到电网,导致直流母线电压升高。

  另外一种是使用制动单元能耗制动,我公司门机均为该模式,检查制动单元直流进线端是否有充放电现象,检查接制动电阻端是否正常,电源线是否松动等。

  (2)输入电源中混有浪涌电压,在同一电源系统内,若开、关进相电容器或可控硅变换器发生动作,可能会导致输入电压短暂地异常急剧上升(浪涌)。

  (3)电机发生接地短路,排除发生接地短路的部位,再接通电。

  (4)编码器存在断线,造成OV故障误报。

  (5)噪音干扰到编码器电缆,使编码器接线远离噪音源,多为输出线或动力线。由于干扰而发生误动作,查控制回路的接线、主回路的接线、接地线,充分采取抗干扰对策。

  03,PUF保险丝熔断

  问题说明:该问题为G系列变频器常见故障,在安川变频器使用6-8年或平常使用不注意(如:灰尘较多、温度过高、湿度过大等),极易造成PUF故障的发生,该故障一旦发生,损失,故障维修后,一年内再次损坏的概率较高,多为IGBT质量不过关、其他辅助电子元器件寿命衰减、维修检测不到位等原因造成)。

  安川变频器问题处理方案:

  (1)输出侧的短路、接地,输出晶体管损坏。在以下的端子之间确认是否短路,如短路则是输出晶体管被损坏。B1(+3)←→U、V、W,-←→U、V、W。若各相阻值平衡,则有可能为变频器误报,断电后,检查驱动板及主板插头。

  (2)出现该故障,建议直接更换变频器。

  (3)如需维修尽量不要重复送电,需联系厂家或专业人员进行检测维修。

  变频器维修完毕后,应检查编码器、冷却风扇、负载情况(如电机、电缆绝缘情况)等。

  04,安川变频器OL过载

  问题说明:OL故障包含:1、OL1电机过负载2、变频器过载3、OL3过

  力矩检出1 4、OL4过力矩检出2

  处理方案:确认力矩限制器是否正常,负载是否过大。

  (1)检查加减速时间设置,加速时间是否过短。

  (2)检查的过程中应注意制动器是否打开,例如旋转机构制动器的控制无PLC信号,注意检查旋转制动器是否*打开。

  闭环控制还应检查PG卡到编码器之间的环节。确认是否存在干扰,电缆屏蔽线有无问题等。

  05,安川变频器OH过热故障

  问题说明:若变频器处于过热工作状态,易造成故障扩大化。

  处理方案:

  (1)查看变频器外表温度是否真的过热,若温度较高,需停机。

  (2)检查散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转。

  (3)18.5kW上的变频器,内部带有24VDC风扇,此风扇自带检测,当损坏或转速不够,会导致变频器OH的报警。

  (4)散热片上带有热敏电阻损坏,亦可导致变频器误报出OH故障。

  06,安川变频器UV欠电压检出

  问题说明:UV包含UV1主回路欠电压,UV2控制回路欠电压,UV3冲击回路发生动作不良。

  处理方案:

  (1)安川变频器UV1处理方案

  a、确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。

  b、输入电压异常,将电压调整到变频器的电源规格范围以内。

  c、如果主回路电源*,则检查主回路MC是否存在故障。

  d、变频器内部冲击防止回路的继电器或接触器损坏,若连续发生故障,需更换电源板。

  (2)UV2处理方案

  e、确认控制回路电源的接线是否发生断线或接线错误。

  f、输入电压异常,将电压调整到变频器的电源规格范围以内。

  07,安川变频器PGO编码器断线检测

  问题说明:PGO也是变频器报出的较为常见故障,若编码器工作状态异常,易造成PUF、电机烧毁等重大故障:

  (1)机械部分是否被卡住(制动器是未能*打开,造成电机堵转)。

  (2)PG卡松动、编码器固定不牢、联轴节断裂或松动等。

  (3)编码器通讯线存在断点。内部原因:

  (4)编码器损坏。

  注意事项:编码器损坏后,旋转、行走机构可临时性的将编码器旁路。

  变频器:https://bpq.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]
查看完整版本: 安川变频器的常见故障处理方法