电梯设备常用的安川变频器,有些工地现场安川变频器没有配置操作面板,而是配置了LED监视器面板,就监视面板显示的含义分享大家,或许对现场同事在电梯维护工作中有所帮助。“LED”:是发光二极管的引文缩写
面板的上方有4个LED,从左到右分别是:RUN(运行)、DS1(数字信号逻辑输出1)、DS2(数字信号逻辑输出2)、POWER(电源)变频器的工作状态及故障信息通过者4个发光二极管的显示组合显示来表示,具体的信息间下方列表,本人以表格的形式予以阐述。
注:表中缩写:
SC:变频器的输出故障
CPF:故障,变频器核心主板的硬件故障
PUF:输入动力电源的缺相或不平衡故障
1、输入电源发生了欠相
2、发生了瞬时停电
3、输入电源的接线端子松动
4、输入电源的电压变动太大
5、相间电压的平衡太差。
安川变频器故障代码-安川变频器故障解决方法
bUS
选购卡通信故障
·检出通信故障。
·将运行指令或频率指令选择为“通过通信卡设定”时检出。
原因对策
没有来自上位装置的通信指令确认是否有接线错误。
?正确进行接线。通信电缆的接线不正确,或发生短路、断线?排除接地短路或者断线部位。
受到干扰导致通信数据发生故障
确认抗干扰对策的状况。
?检查控制回路的接线、主回路的接线、接地线,充分采取抗干扰对策。
?如果电磁接触器是干扰的发生源,则在电磁接触器的线圈上连接浪涌抑制器。
?将通信电缆更换为本公司的产品。或者将通信电缆更换为带屏蔽的电缆,并在主站或者电源侧(一
次侧)进行屏蔽线的接地。
?设置独立的通信电源,将其作为通信的电源。并在电源的输入侧连接噪音滤波器。
选购卡损坏?接线*,但故障无法排除时,请更换选购卡。
选购卡和变频器的连接不正确检查选购卡的接口和变频器主体的接口是否正确连接。
?正确地将选购卡安装到变频器上。
LED操作器显示故障名称
CE MEMOBUS通信故障
在接收1次控制数据后,H5-09(MEMOBUS通信故障检出时间)设定时间以上无法正常接收。
原因对策
通信电缆的接线不正确,或发生短路、断线
确认是否有接线错误。
?正确进行接线。
?排除接地短路或者断线部位。
在减速停止中,持续3秒钟或以上达到转矩极限。
(无PG矢量控制模式)
原因对策
电机参数的设定不正确?修改电机参数的设定,再次进行自学习。
转矩极限的设定值过小?将L7-01~L7-04(转矩极限)设定为值。
负载惯性较大?调整C1-02、C1-04、C1-06、C1-08(减速时间)中所使用的参数。
?将频率指令降低到低输出频率,减速后切断运行指令。
LED操作器显示故障名称
CoF电流偏置故障
电流检出回路不良,或在电机中残留有感应电压的状态下(自由运行中、急减速后等)开始运行。