yan1393859704 发表于 2024-3-1 17:51:27

西门子变频器G120待机时自燃问题解决方案

  今天在论坛上面看到一则贴子,觉得很有感触,想和老铁们分享分享,希望大家都可以有所收获。

  贴主:

  这是一台新设备(有两台一模一样的设备),刚刚投入使用不到1个月,功率模块是PM250,用于发动机功率测试加载(测功机)。

  下面有几个问题值得研究和讨论:

  1、事故发生(起火自燃)时,西门子变频器前端空开QF501(图纸100A,实物120A)竟然没有跳闸;

  2、功率模块炸机原因,是有异物落入造成短路,还是进线电压过高,造成电容爆裂;

  3、功率模块炸机后电气元件怎么会出现自燃并产生明火;

  4、之前没有接触过PM250,今天在网上搜资料才知道PM250有能量回馈功能,有人说进线端不能加电抗器(这次事故后我们原计划加电抗器的)。

  回帖1:

  炸机不代表短路,空开跳不跳都是有可能的。

  是否有异物的可能,先观察一下西门子变频器上方是否有金属碎屑或者是否有金属碎屑的产生。因为在安装的过程中需要进行打螺丝,或者上进线的需要在柜体上方开孔,这个时候都是有可能导致金属碎屑进入西门子变频器的,如果这种情况炸机还是比较好解决的,因为基本没有下次再出现炸机可以吃了~~

  如果排除异物或者控制回路及接线的问题,那就可能是产品本身质量问题了,因为其他任何因素都不应该是导致炸机的理由。

  回帖2:

  PM250是整流回馈单元与电机驱动装置于一体的。所以,楼主的问题,有两方面原因,di一是电网有问题(在回馈状态),第二是产品针对运行环境差的地方有设计缺陷。

  楼主明确说明,其应用是在发动机测试台架上,连续的发电状态运行工况;而且该设备运行了一段时间,正常使用期。出现这种故障,与产品的设计问题有关。在中国电网环境,水土不服吧?猜测而已。

  另外,关于PM250,我曾经发帖赞誉过。它确实是一个很好的产品,如果价格合适,在单机传动应用中,针对四象限运行需求的用户,是很好的选择方案。但是,它如果对电网环境要求很高,那就大大受到应用的限制了。

  近7-8年来,我用了很多的PM250,非常爽。体积小,性能好。但问题是供货期太长了。而且西门子销售都不这个产品。它们特别PM240-2。

  在我应用的众多PM250中,只有一例和楼主的故障一模一样,连照片的故障位置都是相同的。而且出了保内。所以扔了。换新的。没法修都。

  即便如此,我还是对PM250充满了赞。

  回帖3:

  G120待机烧坏,我们一年中烧坏了8台,主要是因为电容自燃,后来我们把这批次的从国外过来的西门子变频器电容全换了,目前用了几年没出现烧的了,换电容我们也是依据同样我们有一批货是国内发的内部电容是国内生产的使用10年也没有烧。

  还有就是你们设备中使用的变频器可能存放超过一年才做成设备,开机前没有进行预充电,出现烧坏的可能性会增加

  回帖4:

  但是楼主的问题,未必是元器件问题。因为,我还亲历过国产的整流回馈这种有源前端产品,也是上电待机状态炸过。这种IGBT整流逆变电源工作原理,与以往的可控硅和二极管的整流逆变电源原理是有区别的。

  电容为什么炸?因为温度高,它为什么会温度高,因为它遇到了非正常的频繁充放电工作。这里的关键词是非正常,频繁。这大概就是电容炸的起因吧。

  以上内容仅供学习参考所用,可以说都是经验之谈

  变频器:https://bpq.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]
查看完整版本: 西门子变频器G120待机时自燃问题解决方案