yan1393859704 发表于 2024-9-20 17:38:40

瑞士BELIMO风门执行器安装及检测方法

  瑞士BELIMO风门执行器安装及检测方法

  1、直接安装式执行机构。如执行程电动执行机构安装在调节阀的上部,一般是由制造厂配套组合好的。还有气动薄膜调节阀、气动活塞调节阀、气动隔膜阀等,其执行机构也是由制造厂组装的。其连接方式一般都是通过双面发兰连接的。下图所示为磨煤机入口冷风关断门自行设计制作的连接法兰:

  2、角行程电动执行机构的安装。这种形式的执行机构一般为箱式结构,落地式安装,可以直接固定在地板或混凝土基础上,也可固定在槽钢或角钢底座上。1.2.1、安装位置的选择:●执行机构一般安装在调节机构的附近,不得妨碍通行和调节机构的检修。

  瑞士BELIMO风门执行器安装及检测方法

  ●连杆不宜过长,否则应加大连接管的直径,一般不大于5米。本现场利用机务专业废弃的无缝管,安全可靠。●执行机构和调节机构的转臂应在同一平面动作。在1/2开度时,转臂应与连杆近似垂直。●执行机构与调节机构用连杆连接后,应使执行机构的操作手轮顺时针转动时调节机构关小,逆时针转动时调节机构开大。●当调节机构随主设备产生热态位移时,执行机构的安装应保证其和调节机构的相对位置不变。本现场烟风、制粉系统全部采用了底座支撑在风道上生根的方法,避免了热膨胀的影响。1.2.2、底座安装,●执行机构底座支架

  瑞士BELIMO风门执行器安装及检测方法

  执行机构底座一般采用δ=20mm的钢板制作,如下图所示。与执行机构本身底座用螺栓连接(注意平垫、弹垫要齐全);与执行机构支架连接可以焊接。

  BELIMO风门执行器主要故障分析及解决方案的分析,可在较短的时间内查找到电动执行机构阀位不能控制自如现象的根源,排除故障恢复执行器的正常使用,保证生产任务的顺行,也提高了现场维护人员的维护技能,也证明了理论知识指导实际工作重要性。

  执行器:https://zxq.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]
查看完整版本: 瑞士BELIMO风门执行器安装及检测方法