yan1393859704 发表于 2024-9-25 17:56:14

SMC流量开关LFE1D3的基本参数和注意事项

  LFE系列3色显示电磁式数字式流量开关显示一体型

  ●由于紧密设置可节省空间

  ●配管连接部:SUS304

  ●小型·轻量56mm x 40mm x 90mm(H x W x D)重量:340g(LFE1□3的场合)

  ●压力损失:0.02MPa以下

  ●可检测逆流

  ●使用流体温度:085°C

  ●消耗电流:45mA

  ●适用流体:水、水溶性冷却液

  设置注意:

  ①可使用的流体因产品而异,请务必确认好规格。

  流量开关非防爆结构,请勿使用易燃性流体,否则会造成火灾。

  ②设置时请使液体总能充满检测流路。

  若使用时检测流路内的水不oUT满,则无法从电极部得到正确

  的检测信号,就无法正常计量。特别是垂直安装时,请使流向

  由下。若流向为由上至下,则容易产生气泡,导致误动作。

  安装注意:

  ①为流量开关配管时,请将扳手卡在配管侧与配管口一体的金属部分(配管附件),并旋转配管部分或接头。若将扳手卡在其他的部位,可能会导致开关损坏。

  特别要注意不要让扳手损坏M12接口。否则会导致接口部损坏。

  ②产品主体材质为树脂。为防止故障、损坏或水泄漏,配管时,请勿对产品直接施加外力、振动或冲击。

  ③为防止压力、振动或冲击直接施加到产品上,请将前后配管固定在尽可能靠近产品的地方。

  ⑤钢管配管等硬管,易受配管侧过大的力矩负载或振动/冲击的影响。为减少影响,请在钢管和产品之间设置软管。特别是配管中心偏离的情况下,即使配管完成后,管子也将长时间被施加重载,导致故障、损坏或水泄漏。

  ⑥使用快换管接头时,为防止连接或拆卸管子所需的力量直接施加到产品上,请手持接头进行操作。

  ⑦为了确保测量稳定,直管长度应设计为配管直径的5倍(5D)以上。

  ③产品的使用压力范围和使用温度范围随着使用条件不同而不同。使用时,流体压力和温度应在各自适用范围内使用。

  使用注意事项:

  ①使用高温流体时,产品自身亦会变为高温。如果直接接触可能导致烫伤,请注意。

  ②本产品的保护结构在已安装带M12接口导线的状态下有效,使用无连接件的产品时,请务必注意。

  使用环境:

  ①请不要在有爆炸性气体的环境中使用。

  流量开关无防爆结构。在有爆炸性气体的环境中使用可能会造成爆炸,因此禁止使用。

  ②请在使用流体及环境的温度范围内使用。

  使用流体温度为0~85℃,环境温度为0~50℃。5℃以下使用时,开关会因流体冻结而损坏,从而导致动作不良,请考虑防冻结的相关措施。

  另外,即使在规定的环境温度范围内,也请不要在环境温度急剧变化的场所使用。

  ③若流体温度比环境温度低,产品会因结露而损坏或导致误动作,请采取措施防止结露。

  流体:

  ①请使用导电率5uS/cm以上的流体。

  不可使用导电率低的流体,请注意。

  不可使用脱离子水(纯水)或油等不导电的流体。

  ②配管内若附有绝缘物,会导致误差产生。

  请在不损伤内部树脂配管的情况下,用试管刷等工具将配管内的附着物清除。

  ③若配管内表面整体都附有金属等导电物质,可能会导致流量开关误动作。

  请用上述相同的方法清除。

  ④当杂散电流通过被测流体时,流量开关可能会发生误动作。

  请注意不要让泵等相关设备的漏电流或由于地线产生的杂散电

  其他:

  ①开关接通电源后在显示信息期间(约3秒),输出保持OFF,请在显示测量数值之后再进行测量。

  ②请在停止控制系统的工作后,再进行设定。

  ③请勿靠近强磁石或磁场,否则流量开关可能发生误动作。

  流量开关:https://llkg.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]
查看完整版本: SMC流量开关LFE1D3的基本参数和注意事项