xk3190-A30称重显示仪表标定方法
xk3190-A30称重显示仪表标定方法:*.按图2-1*示,接好传感器,使仪表进入正常工作状态。
二.把标定开关拨到标定状态
三.此时按表3-1*示的操作步骤进行标定。
表3-1
步骤
操作
显示
注解
1
按[功能]
把标定开关拨到标定状态
2
按
按[输入]
输入分度值
1/2/5/10/20/50/100可选
例如:10
3
按
按[输入]
输入小数点位数(0~4)
例如:无小数点0
4
按
按[输入]
输入系统参数
V:使用场合
W:零点跟踪速度
X:零点跟踪范围
Y:置零范围
Z:开机置零范围(详见注2)
例如:00123
5
按
输入满量程值
若需要标定,须输入F值后,再按[输入];若直接按[输入]则转入第10步;若按[称重]则返回称重状态。
(注:满量程值加上9个分度值为系统的超载报警值)
6
按[输入]
例如:30000
7
按[输入]
零位确认,此时秤上无货物,并等稳定标志符亮按[输入]。
8
按
按[输入]
加载砝码以不少于50%Max,越接近满量程越好。
例如:20000
等稳定标志符亮后按[输入]确认
9
按[输入]
按[输入]
按[输入]
H、c、cH表示三个标定参数,不要修改,记录下来备用。(若*旦标率丢失后,只要将
H、c、cH的数值重新输入即可恢复标率)
10
按
按[输入]
通讯地址(01~26)
例如:1
步骤
操作
显示
注解
11
按
按[输入]
串行通讯的波特率(0~4)分别表示波特率为:600、1200、2400、4800、9600
波特率。
例如:1
12
按
按[输入]
串行通讯方式:
0--连续发送方式,不接收
例如:0
13
称重状态
标定结束
注1:第7、8步中如按[称重]表示该步不执行,直接转入下*步,除此以外的任何情况下,
按[称重]键的作用总是退出键盘操作,进入称重显示状态。
注2:Pn参数的设置方法
(表3-2)
V的值
0
1
使用场合
非贸易用秤
贸易用秤
(表3-3)
W的值
0
1
2
3
零点跟踪速度
0.4秒
0.3秒
0.2秒
0.1秒
上表中列出的是修正0.05e(1个内码)*需的时间
(表3-4)
X的值
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
零点跟踪范围
不跟踪
0.5e
1.0e
1.5e
2.0e
2.5e
3.0e
3.5e
4.0e
4.5e
(表3-5)
Y的值
1
2
3
4
5
按[置零]键的置零范围
2%F.S
4%F.S
10%F.S
20%F.S
99%F.S
(表3-6)
Z的值
1
2
3
4
5
开机置零范围
2%F.S
4%F.S
10%F.S
20%F.S
99%F.S
注3:H参数为标定零位;c、cH参数为标率。cH参数小数点前面的两位为标率的阶码;
cH参数小数点后面的两位(*位)加上c参数的六位(低位)为标率。
注4:H、c、cH表示三个标定参数,请务必记录下来备用。*旦仪表的标率因干扰丢失,
只要在此步骤中输入记录的原参数,即可恢复原来的标定参数,
可节约大量的时间,省略重新标定的过程。
注5:若满量程值大于65000,则分度值必须设置大于5,否则仪表自动选分度值=5。