yan1393859704 发表于 2024-11-22 17:14:47

耀华XK3190-C8控制仪表4-20mA模拟量输出修正方法概述

  耀华XK3190-C8控制仪表4-20mA模拟量输出修正方法概述:

  模拟量输出线性关系:

  重量为0时模拟量输出4mA,满量程时输出为20mA,满量程以内的模拟量:

  I当前=4+M当前*(20-4)/Mzui大(1)

  I当前:当前仪表输出模拟量;

  M当前:当前仪表显示重量值;

  Mzui大:仪表满量程时模拟量输出对应重量值。

  模拟量误差修正方法:

  1、*先打开【SET 1】;

  2、第1项设为【H**1】(需要模拟量);

  3、第11项设为【A满量程重量】;

  4、第12项(零点DA内码)和第13项(满量程DA内码)为模拟量输出校准项。

  注:以上设置是C8表设置,其他仪表可以找到对应项修改。*般在模拟量零点和模拟量满量程这两点进行修正。

  模拟量修正可以根据测量模拟量输出回路上的电流修正(如图1)。

  例:空秤时理论模拟量为I理论=4mA,实测模拟量为I实测,当前零点DA内码为DA当前,需得到4mA的模拟量,DA内码应改为DA',标准公式:

  DA'=(I理论/I实测)*DA当前;(2)

  将零点DA内码修改为DA',再次测量模拟量I1,若I1=4mA,结束。DA码越大,模拟量输出越大,DA码越小,模拟量输出越小,通过适当增加或减小DA码来调整。20mA模拟量输出同理。

  举例:空秤时,测得模拟量输出3.9mA,此时零点DA内码为12520。因为零点模拟量理论值应为4mA,根据公式(2)得:

  DA'=(4/3.9)*12520=12841

  那么我们将当前零点DA码改成12841,再次测得模拟量为4.0mA,与理论值*致,结束。

  如果因现场测量工具*度不够无法*测量输出电流,则可以通过上位机端实时反馈数值修正DA码。空秤时,上位机*得模拟量转换后的重量大于仪表重量则减小零点DA码,上位机*得模拟量转换后的重量小于仪表重量则增加零点DA码;满量程时DA码修正方法同理。zui后实测验证。

  注:以上修正方式可以帮助用户快速修正模拟量,但因模拟量输出会有zui大0.2%的误差,及环境干扰等因素无法修正。

  注意:C8、C602等4-20mA输出的zui大负载电阻(包括线路阻*在内)为250Ω,如果超过可能会造成较大的非线性误差。

  控制仪表:https://kzyb.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]