2536系列美国nivetec转子流量传感器功能特性
目前可以根据水流量的大小设计挡板,减少水流通过流量传感器产生的水阻力,减少水系统压头损失,但由于挡板式受水流的冲击仍然有疲劳的问题,即使在工厂标定好流量值的也会发生设定点飘移。通常在保护流量值不要求精确的地方使用,即用于水管内的水流突然中断的断流保护。在国内针对水源热泵机组设计的非常少。
挡板式是专门针对水环/地源热泵空调机组的水流量监控而开发的,它针对不同的管径配有不同的挡片,每种挡片的水阻不超过0.5米水柱,相比靶式水阻已大大降低。
每个挡板式流量传感器都配有与水环热泵机组水管相同的管件,现场只需连接上水管即可,不需对挡片做任何改变,另外挡板式水流开关的承压大于25bar,在对水流量要求不高的水环热泵机组是一个低成本的水流开关。
经过在水环/地源热泵机组上使用的反馈来看,压差开关能有效判断水环热泵机组现场安装的水管路的问题,能*避免水流量少造成换热器冻坏的情况,流量传感器也可以保护由于水过滤器堵塞造成的水流量下降时换热器冻坏的情况,另外水管路压差开关没有靶流开关疲劳破坏的风险。
尤其在水管路有少量空气时,流量传感器工作非常稳定,不会出现类似靶流开关的漂浮情况,经过多年使用的反馈未发现压差开关本身有故障的情况。
美国nivetec在由2536系列转子流量传感器和电子单元组成的系统中,2536系列液体流量计非常适合封闭的管道。传感器是插入型的,这使得传感器的组装变得容易,即,不需要执行管的分段。在大多数情况下,只需在管子上放一个简单的孔并配上手套即可。不同类型的连接,例如三通,夹具或圆片,可用于其他情况。由于这一特性,整个安装过程变得容易而迅速。传感器的末端有一个转子,可测量管内流体的流速。确定速度并确定管道横截面后,即可得出流量值。该计算是通过与传感器连接的电子单元(可以是一体的或远程的)进行的,从那里可以获取信息,例如瞬时流量,累计和访问配置参数。该流量计是在不同的型号关于制造和应用的材料。同样,可以使用多种电子单元选项:简单的只有模拟指示,直到高级的电子指示,除了指示,累加,4-20 mA输出,用于报警或控制的继电器输出以及用于2通道的输入