yan1393859704 发表于 2024-12-13 18:38:09

美国johnson压力开关操作方法

  美国johnson压力开关操作方法:

  操作方法

  1.设置控制压力的方法

  (1)短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。

  (2)设置控制上限/下限

  短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。

  (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。

  (4)再次按(ON/OFF)运行键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。

  2.单位切换方法:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。

  3.零位清零功能:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。)

  美国johnson压力开关操作方法;直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障的原因:

  1、伺服放大器:伺服放大器正常工作状态时:

  (1)无输入信号时,不应有输出电压。

  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。

  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为205~220VAC。

  (4)输出电压基本对称。

  2、若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:

  (1)前置磁放大器:

  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:

  A、变压器W101脱焊或损坏。

  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。

  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。

  D、偏移电流不正常。

  E、交流绕组不对称。

  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:

  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。

  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。

  C、交流激磁绕组短路。

  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。

  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。

  系统功能模式

  长按SET键3秒钟进入系统设置,然后短按SET键依次显示以下功能模式。

  所有功能模式设置完成后,按(ON/OFF)运行键将设定值自动存入电脑芯片。

  美国JohnsonControls调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。美国johnson压力开关操作方法;不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。

  压力开关:https://ylkg.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

页: [1]