热电阻的日常维护
日常维护1、维护内容
1.1感温元件日常检查和维护:
1.1.1检查项目:
1.1.1.1保护套管的检查和试验是否完好。
1.1.1.2感温元件及其绝缘的检查是否合格。
1.1.1.3外观总体检查是否完整。
1.1.1.4接线端子检查,是否有松动腐蚀,是否完整,螺丝是否齐全.
1.1.1.5检查设备有无标牌,是否准确,清晰.
2.1检查质量标准:
2.1.1保护管应随主设备大修进行检查后,还应定期进行检查,不应有破损、砂眼、腐蚀和断痕。
2.1.2测温元件不应有裂纹、脱层、磨损,表面是否光洁,热阻的接线标记是否清晰,测温元件校验应合格。
2.1.3接线盒的密封件应完好并能够做好防止接线端子短路情况的发生。
2.1.4测温元件应有设备标牌,且详细清晰。
2、维护方法
2.1保护套管的外观检查磨损情况.
2.1.1外观检查:使用管钳子或扳手将感温元件保护管拆下,检查保护管不应有弯曲、扭斜、压偏、堵塞、裂纹、沙眼及严重腐蚀和磨损等缺陷。对于焊接于管道上的元件保护管,由于受制于无法拆卸,应利用大小修的时间对保护管进行检查和维护。
2.2热电阻绝缘系数检查
2.2.1检查感温元件的绝缘系数必须大于20MΩ,使用万用表电阻挡分别测量热电阻两接线极对电阻外壳的绝缘电阻,并且测得电阻值分别大于20MΩ为合格。或用250V摇表进行测量热电阻每个极和地之间电阻大于20MΩ.在使摇表进行测量时严禁把热电阻两极接入摇表的两侧两端,以免击穿热电阻,使热电阻损坏。
2.3热电阻外观总体检查
2.3.1直观检查热电阻的外观完整性,其外观整体应完整,防腐层无脱落,热电阻接线盒无裂痕,密封良好,固定螺丝齐全。
2.4用于压力测温介质中的套管,应由金属室进行金属检查。材料的钢号应符合规定要求,并应做耐1.25倍于工作压力的严密性试验(1分钟内不应泄漏),套管内不应有任何杂质。
2.5感温元件的绝缘瓷管应光滑完整,热电阻丝应无损伤、紊乱、腐蚀等现象。室温20℃时,感温元件之间(双支或多支)及元件对外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ(用250V摇表)。
2.6校验与调整:
校验现场用热电阻现在通常采用的是热电阻测温元件自动校验仪。校验方法是将标准热电阻和被检热电阻的测量端插入石英玻璃管,将它们插入油槽内的同一深度,并且将温场调整比较均匀,用电测装置分别测出标准热电阻和被检热电阻的0℃与100℃的热电阻之比,以确定被检热电阻的误差。
2.6.1标准室检定热电阻校验仪主要包括以下设备:
2.6.1.1微型计算机(装设系统软件对采集的数据进行整理、计算,出具校验报告)。
2.6.1.2冰瓶(冷端恒温器)。
2.6.1.3检定测控仪(把检测信号输送到数字万用表的测量输入端)。
2.6.1.4检定控温伺服器(给水槽或油槽提供加热电流进行恒温和调温控制)。
2.6.1.5恒温油槽或水槽。
2.6.1.6二等标准电阻温度计。
2.6.1.7冰点恒温器。
2.6.1.8标准热电阻。
2.6.1.8数字万用表。
热电阻:https://rdz.ybzhan.cn/
仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/
页:
[1]