磁致伸缩液位变送器调节电位器的位置

[复制链接]


2253

主题

2253

帖子

5008

积分

帝国中将

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
5008
发表于 2024-8-5 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磁致伸缩液位变送器调节电位器的位置

  影响磁致伸缩液位计计量精度的因素有:

  a.磁致伸缩探测杆不能折弯,以免损坏波导丝;

  b.液位计尽量在远离装/卸油管口的位置安装,避免油品流动冲击或损坏传感器,影响测量精度;

  c.必须保证传感器的浮子与容器壁互不接

  触,且浮球上下活动灵活,安装螺纹与容器连接牢固,对于大量程或有搅拌的应用场合,传感器需要重锤+地锚固定,保持探头垂直,安装斜度不能大于5°;

  d.通信线路接触良好,进行接地处理,将双芯双绞屏蔽电缆的屏蔽层和传感器的地线相连,并接到防爆穿线盒的接地螺栓上,同时将盒外接地端子和罐体的接地点相连接;

  e.不能测量高粘度液体和泥浆,不适用于有压、自聚、有腐蚀、有毒和高粘度液体的测量。磁致伸缩液位计选型需要确认的几个地方

  :磁致伸缩液位计选型时要注意是否防爆,防爆类型有不防爆标准型及本安防爆型两种。

  第二,磁致伸缩液位计选型时还要注意现场的使用温度,像-40是它的下限,高温为125度,并且60度以内为常温,也是常用的。

  第三,磁致伸缩液位计的探杆类型选择,像刚性测量杆、柔性测量杆、防腐型三种,可根据实际的工况运用来决择。

  第四,后则是否需要现场显示,是仪表的头部,可以直接输出数字,方便就地读数。磁致伸缩液位计故障排出方法

  (1)在正常供电的情况下,磁致伸缩液位变送器输出的信号范围为3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出测量值范围。如果信号电流值超出3.8~20.6mA之外,则是由于电源电压异常或是主要电子元件故障。这是需要检查电源电压情况或更换电子元器件。

  (2)如果输出电流有跳动现象但并未达到报警值,则是其受到干扰。对于此问题要从两个方面考虑,一个是变送器信号传输线路上,一个是变送器本体磁性浮子部分。对于变送器信号传输上,应注意使用单独的屏蔽电缆,并确保变送器外壳有效接地。而对于变送器本体部分,则有可能是变送器测量杆出现磁化,此时,可以通过使用磁体在测量杆两端间同向和反向移动消除磁性。因此,在对磁致伸缩液位变送器进行校准时,应避免将磁体与测量杆方向成90°,造成测量杆出现磁化。

  (3)如果出现信号电流偶尔上升或波动到报警值,则可能是信号丢失或变送器门槛电压设置不当,对于此种故障可通过调节电位器的位置进行调整。注意在调整的过程中应注意随着浮子移向测量杆末端进行,浮子要远离变送器外壳,且在正常测量范围内。

  (4)应用效果与应用前景

  用磁致伸缩液位变送器测量回收工序焦油氨水分离槽后,至今运行已经接近一年的时间,焦油氨水的界面检测值一直稳定可靠,没有出现过任何故障现象,达到了理想的测量效果,为工艺操作人员提供了可靠的数据,满足了工艺的要求,有效提高氨水与焦油的分离效果,确保了循环氨水的品质,为焦化的安全稳定生产提供了可靠的保证。

  电位器:https://dwq.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/

  重工机械:https://www.zgong.com/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


手机访问本页请
扫描左边二维码
     本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长电话:0717-4343555    客服联系QQ:357278810   
     客服微信:longel
请扫描右边二维码
bbs.junxiaoer.com

Archiver|手机版|小黑屋|君小二外链发布论坛 ( 鄂ICP备16007149号-1 )

GMT+8, 2026-8-22 12:13 , Processed in 1.191445 second(s), 27 queries .

Powered by 君小二外链 X3.4 网站地图

Copyright © 2001-2022, 发布软文带外链论坛

快速回复 返回顶部 返回列表