君小二外链推广论坛-可以免费发外链的推广论坛

 找回密码
 立即注册
作用:吸引蜘蛛、加速快照更新、做网站反链,提升网站排名
适用人群:个人站长,推广人员,外链专员
君小二外链发布论坛
查看: 205|回复: 0

超声波物位计的安装基本要求

[复制链接]


2253

主题

2253

帖子

5008

积分

帝国中将

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
5008
发表于 2024-8-28 17:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。

  超声波物位计安装基本要求

  换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的微波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。必要时,须进行“虚假回波学习”。

  另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。

  安装仪表时还要注意:Z高料位不得进入测量盲区:

  仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与被测介质表面垂直。

  安装在防爆区域内仪表必须遵守防爆危险区的安装规定。

  防爆型仪表的外壳采用压铸铝。防爆型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。

  安装超声波物位计时必须考虑超声波物位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波物位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波物位计的安全。

  在实际使用中,因为安装时考虑不周,物位计被水淹没,致使物位计*损坏。

  机械安装时应注意:安装应垂直于测是物表面,避免用于测量泡沫性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阻挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差。