  热电阻型号WZP-010L=2000 WZP-120L=2000 WZP-230L=20000 WZP-240 L=2000 WZP-430L-2000 WZP-530L=2000等等

  1、在一般管道中安装时,保护套管端部应达到管道中心处,对于高温高压,感温元件的插入深度应在70~100mm之间。安装时,应保证测量元件与流体充分接触,因此要求测温元件迎着被测介质流向,至少要与被测介质的流向成90°,切勿与被测介质形成顺流。

  2、在其他容器中安装时,其插入深度应能准确反映被测介质的实际温度。

  3、在直径小于76mm的管道上安装时,应加装扩大管或选用小型感温元件。

  4、热电阻的安装应尽量避开其他热源、磁场、电场,防止外来干扰。

  5、热电阻与套管间的对地绝缘电阻,不应小于2MΩ。

  6、安装在高空的露天热电阻要注意做好套管及引线的防水措施,以免热电阻内部进水造成短路。

  7、安装在高温、高压处的热电阻要做好对引线的隔热措施。

  8、使用中的热电阻要不定期检查接线盒是否盖好,保护套管、软管及穿线管是否破裂磨损或腐蚀,连接处是否松动。

  9、定期进行热电阻的外部清洁工作。