变压变送器常见故障处理

[复制链接]


2253

主题

2253

帖子

5008

积分

帝国中将

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
5008
发表于 2024-7-30 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变压变送器输出指示表读数为零时,通常有如下几个原因:

  电源电极是否接反?处理方法:纠正接线

  电源电压是否为10~45V DC?处理方法:恢复供电电源24V DC

  接线座中的二极管是否损坏?处理方法:更换电子线路板

  变压变送器不能通信时,通常有如下几个原因:

  变送器上电源电压(小值为10.5V),处理方法:恢复供电电源25 V DC.

  负载电阻(小值为250ռ),处理方法:增加电阻或更新电阻

  单元寻址是否正常?处理方法:重新寻址

  变送器读数不稳定,通常有如下几个原因:

  测量压力是否稳定,采取措施稳压或等待

  检查阻尼,增加阻尼

  检查是否有干扰,清除干扰源

  仪表读数不准:

  仪表引压管线是否正畅通?疏通引压管

  变送器设置是否正确?重新设置

  系统设备是否完好?保障系统完好

  仪表没校准?重新校准

  有压力变化,输出无反应:

  仪表引压管是否畅通?疏通引压管

  变送器设置是否正确?检查并重新设置

  系统设备是否完好?保障系统完好

  检查变送器安全跳变器,重新设置

  传感器模块损坏,更更换传感器模块