  教你如何应对压力变送器的输出故障

  压力变送器的日常使用往往会出现一些故障,这时我们就要掌握正确的方法来解决:

  一、压力变送器无输出

  1.变送器电源是否接反;

  2.测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;

  3.如果是带表头的,检查表头是否损坏;

  4.将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;

  5.电源是否接在变送器电源输入端。

  解决:

  1.把电源极性接正确;

  2.必须保证供给变送器的电源电压≥12V;

  3.如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误;

  4.表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常;

  5.把电源线接在电源接线端子上。

  二、压力变送器输出≥20mA

  1.变送器电源是否正常;

  2.实际压力是否超过压力变送器的所选量程;

  3.压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片;

  4.接线是否松动;

  5.电源线接线是否正确。

  解决:

  1.变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω;

  2.重新选用适当量程的压力变送器;

  3.压力传感器若是损坏,需发回厂家修理;

  4.接好线并拧紧;

  5.电源线应接在相应的接线柱上。

  三、压力变送器输出≤4mA

  1.变送器电源是否正常。

  2.实际压力是否超过压力变送器的所选量程;

  3.压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。

  解决:

  1.变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。

  2.重新选用适当量程的压力变送器。

  3.压力传感器若损坏,需发回厂家修理。

  压力变送器:https://ylbsq.ybzhan.cn/

  仪器仪表:https://www.ybzhan.cn/