  变压变送器的迁移故障分析

  在工业生产中应用三畅变压变送器测量液面时,如果变压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测压仪表,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防被测仪表被腐蚀。这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响,为了能够正确指示液位的高度,变压变送器必须做一些技术处理——即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。下面从正负迁移两个方面来分析变压变送器的迁移故障

  正迁移故障:判断正迁移的三畅变压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应关闭变压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,此时仪表输出应低于4mA。如果输出不低于4mA,可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。变压变送器如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若灌有隔离液,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。

  负迁移故障:判断负迁移的智能变压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先关闭三畅变压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA或4mA,应检查正、负压室引线是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,变压变送器隔离液是否流失等。

  变压变送器:https://bybsq.ybzhan.cn/